Threading-metode og installationsposition for reststrømsføler
Apr 15, 2019| Inden tråden af reststrømssensoren skal faselinjen, N-linjen og PE-linjen i elnettet være adskilt. Faselinien og N-linjen skal passere gennem den resterende strømføler sammen, og PE-linjen kan ikke passere gennem transformatoren. I systemet, hvis N-linjen ikke passerer gennem transformatoren sammen med faselinien, så snart en trefaselast er ubalanceret, vil en strøm strømme gennem N-linjen, og detektoren registrerer det aktuelle signal, det vil sige en fejl opstår.
N-linjerne mellem forskellige kredsløb er ikke tilsluttet eller jordforbundet gentagne gange. Ellers vil det forårsage funktionsfejl. Når systemet kører, er lækage nuværende værdi for stor, og der opstår en alarm. En stor del skyldes en sådan situation. Hvis PE-linjen passerer gennem transformatoren sammen med N-linjen og faselinien, vil det også medføre afvisning eller funktionsfejl i overvågningsdetektoren.
Ikke alle reststrømovervågninger skal trænge ind i faselinjen i transformeren. Den samlede reststrømovervågningsmetode i TN-S-systemet kan udelukkes. Det kan kun passere et kabel gennem reststrømssensoren. Fordelen ved denne metode er, at en lille reststrømsføler kan anvendes til at forbedre målingsnøjagtigheden; i det senere trin, hvis transformeren fejler, er vedligeholdelsen praktisk.
Reststrømssensoren skal installeres på et sted, der er let at få adgang til og holde væk fra stærke magnetfelter. Der er ikke noget problem med installationen af transformeren. Transformatoren kan hænges direkte på kablet eller fastgøres i distributionskassen. Installation og afbrydelse af den øvre eller nedre ende af strømafbryderen påvirker ikke overvågningen af den beskyttede linje. Men for at lette vedligeholdelsen i fremtiden er det bedre at installere ved den nederste port af kontakten. Det er ikke nødvendigt at slukke for overbryderen under afbrydelses vedligeholdelse, og det er kun nødvendigt at afbryde kontakten på dette niveau.www.ctsensorducer.com